หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เกี่ยวกับการเลือกใช้ breaker กับ overload ในวงจร direct start motor
ขอถามเกี่ยวกับไฟฟ้าหน่อยคับ
1. การเซต circuit breaker ในวงจร start motor จากที่ผมทราบมาไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าคับ ที่ผมทราบคือให้เซต circuit breaker ไว้ที่
   150% ของ เหลดมอเตอร์ใช้ไหมคับ ( ถ้าไม่ถูกต้องช่วยแนะนำด้วยนะคับ มอเตอร์ 3 เฟส 380 v)
2. overload ที่ใช้ในวงจร start motor 3 เฟส 380 v อยากถามว่าการเซต overload จะเซตเท่ากับเหลดของมอเตอร์รึป่าวคับ ( ถ้าไม่ถูกต้อง
    ช่วยแนะนำด้วยนะคับ )
3. การคำนวนหาขนาดของสายจ่ายแรงดัน ( จ่ายไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 380 v ) ถ้า load กินกระแสอยู่ที่ 37 A ( A = แอมป์ )  เราควรเลือก
   ใช้สายขนาดเท่าไรและมีวิธีคิดอย่างไรบ้างคับ ( จากที่ทราบไม่แน่ใจว่า 125% ของค่ากระแสโหลดรึป่าวคับ ใช้สาย 1 เส้นกับ load 1 ตัว )
4. หลักการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส เป็นอยางไรคับช่วยอธิบายหน่อยคับ ( ถ้าละเอียดยิ่งดีเลยคับ )

จากกระทุ้เก่าคับคำถามที่ต้องการคำตอบคำ
 
1. สูตรการคำนวนหาค่า A ( A = แอมป์ ) เมื่อรู้ค่า kw ใช้กับมอเตอร์ 3 เฟส
2. สูตรการคำนวนหาค่า kw เมื่อรู้ค่า A ( A = แอมป์ ) กับมอเตอร์ 3 เฟส
3. สูตรการคำนวนหาค่า p(กำลังไฟฟ้า หน่วยเป็น วัตต์)


ยังไงก็ช่วยนิด1นะคับถ้าใครรู้ส่วนไหนก็ตอบได้นะครับ
ช่วยแนะนำด้วยคับ
วิศวะไฟฟ้า | ปัญหาคาใจ | วิศวกรรมศาสตร์ | เครื่องกล 15/3/54 โพสต์โดย atthaphon
คำตอบ
1 จาก 2
1. สูตรการคำนวนหาค่า A ( A = แอมป์ ) เมื่อรู้ค่า kw ใช้กับมอเตอร์ 3 เฟส
2. สูตรการคำนวนหาค่า kw เมื่อรู้ค่า A ( A = แอมป์ ) กับมอเตอร์ 3 เฟส
3. สูตรการคำนวนหาค่า p(กำลังไฟฟ้า หน่วยเป็น วัตต์)
ตอบ
P=3VpIpcos(มุม)  เป็นเฟส หรือ P=sqr(3)VLine * ILine *cos(มุม) เป็นไลน์
ก็ใส่พารามิเตอร์เข้าไป เเล้วslove หาตัวเเปรที่ไม่รู้ ใช้สูตรเดียวกันทั้ง 3 ข้อเลย
มุมในcos จะเป็นมุมระหว่างเเรงดันกับกระเเส โดยส่วนใหญ่จะ lagging เพราะมอเตอร์จะเปฺ็นขดลวดส่วนใหญ่
เเต่ถ้าเป็นพวกซิงโครนัส คอนเดนเซอร์ สารมารถเป็นมุม leading ได้ เพราะสามรถปรับให้เป็นoverexcited ได้
ส่วนอื่นๆหรือว่าที่อยู่เรื่องเดียวกันก็มี  s=3VpIp  ,  Q=3VpIpsin(มุม)
ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ตอบมาอีกทีนะครับ

เเล้วคำถามอันนี้
1. การเซต circuit breaker ในวงจร start motor จากที่ผมทราบมาไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าคับ ที่ผมทราบคือให้เซต circuit breaker ไว้ที่
  150% ของ เหลดมอเตอร์ใช้ไหมคับ ( ถ้าไม่ถูกต้องช่วยแนะนำด้วยนะคับ มอเตอร์ 3 เฟส 380 v)
2. overload ที่ใช้ในวงจร start motor 3 เฟส 380 v อยากถามว่าการเซต overload จะเซตเท่ากับเหลดของมอเตอร์รึป่าวคับ ( ถ้าไม่ถูกต้อง
   ช่วยแนะนำด้วยนะคับ )
3. การคำนวนหาขนาดของสายจ่ายแรงดัน ( จ่ายไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 380 v ) ถ้า load กินกระแสอยู่ที่ 37 A ( A = แอมป์ )  เราควรเลือก
  ใช้สายขนาดเท่าไรและมีวิธีคิดอย่างไรบ้างคับ ( จากที่ทราบไม่แน่ใจว่า 125% ของค่ากระแสโหลดรึป่าวคับ ใช้สาย 1 เส้นกับ load 1 ตัว )
4. หลักการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส เป็นอยางไรคับช่วยอธิบายหน่อยคับ ( ถ้าละเอียดยิ่งดีเลยคับ )
ตอบ
ข้อ 1 เนื่องจาก direct start motor จะมีกระเเสขณะเริ่มต้นหมุนสูงต้องดูด้วยว่ามอเตอร์ใหญ่เเค่ไหน เพราะถ้าตัวใหญ่ขณะเริ่มต้นจะออกตัวช้า
กระเเสจะถูกดึงเข้ามามาก อาจต้องเซ็ต A(trip) ของ CB ไว้สัก 175% เลยก็ได้ เเต่ผมว่าควรจะวัดค่ากระเเสเริ่มต้นออกมาก่อนนะครับ
(อันนี้ต้องให้ข้อมูลอีกนิดหนึ่งถึงจะตัดสินใจได้เพราะ ถ้ามอเตอร์ตัวเล็กก็ตั้ง A(trip) ที่ 150-175% ก็พอครับ เเต่ถ้าตัวใหญ่ต้องเช็คกระเเสนิดหนึ่ง)
ข้อ 2 overload ก็ดูจาก พิกัดก็มอเตอร์ ว่ากระแสรับได้เท่าไร เเล้วตั้งไว้สูงกว่าพิกัดสัก 125% ของพิกัด
อาจจะสงสัยว่า เเล้วช่วงสตาร์ท ตั้งไว้ 125% มันจะไม่trip หรอ อันนี้จะมีเทคนิค คือ ช่วยสตาร์ทจะปลด overload ออกเเล้วพอเร่งถึงพิกัด จึงสับเข้ามาอีกทีครับ
อันนี้มันเเล้วเเต่เทคนิคที่ใช้ อาจใช้การควบคุมวงจรทางสายกำลัง กับ วงจรควบคุม โดยใช้ PLC ก็ได้ครับ
(เเต่จะตั้งค่าoverload ตามโหลด ไม่ได้ เพราะ โหลดยิ่งมาก กระเเสจะดึงเข้ามอเตอร์สูง เพื่อชดเชยรอบ ถ้ากระเเสเข้าสูงๆเป็นเวลานานๆจะทำให้ขดลวดเสื่อมหรือไหม้ได้ เเต่ช่วงเเรกที่สตาร์ทจะกินเวลาไม่นานครับเเล้วเเต่ขนาดมอเตอร์ เเต่ทางที่ดีจะใช้พวกinverter สตาร์ทดีกว่าเพราะ สามารถควบคุมV/F ได้ กระเเสตอนเเรกไม่สูงครับ)
ข้อ 3 ต้องเลือกที่ค่ากระเเสที่พิกัดมอเตอร์นะครับ เเล้วเอากระแสที่พิกัด ไปคำนวณเพื่อไว้สัก 125% ของกระเเสพิกัด เเล้วนำไปเลือกขนาด CB (เลือก A(Trip) เเล้วนำ ค่าA(Atip) ของ CB มาเลือกขนาดสายครับ หรือมอเตอร์บางตัวมีสายมาให้เเล้วที่ต่อออกมาทางบริษัทเขาจะเพื่อมาให้เเล้ว เราก็คำนวณตามปกติครับ
เพราะขนาดสายต้องทนกระเเสได้สูงกว่า CB จะตัดครับ
ข้อ 4 ถ้าเป็นซิงโครนัสก็เมื่อจ่ายเเรงดัน กระเเสจะเข้าไปขดลวด สามเฟส (จะสมมติให้เป็นคลื่นsine ในทางความจริงเเล้วเเต่ว่ารูปคลื่นจะสวยเป็นคลื่นsine รึป่าวนั้นเเล้วเเต่โรงงาน) กระแสจะห่างกัน 120 องศา กระแสนี้จะอยู่ที่ ขดลวดอามาร์เจอร๋เเล้วจะเกิดฟลักส์ขึ้น ไปเหนี่ยวนำให้ ขดลวดRotor เกิดการเปลี่ยนเเปลงฟลักซ์ทำให้เกิดแรงดันที่ e จะทำให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เนื่องจากเเรงดันป้อนเข้าเป็นsine ก็จะเกี่ยวคล้องกันไป ทำให้ rotor หมุน ก็เป็นเเบบวิธี direct start motor
(ถ้าไม่เข้าจายจะอธิบายใหม่ให้ลงลึกกว่าเดิมครับ)

ยาวมากขอโทษด้วยครับ ยาวเกิน
18/3/54 โพสต์โดย TongZa
2 จาก 2
P=√3EI cosθ
p=power
E=voltage
I =current
cosθ=pf.(power factor)
10/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ