มาตรฐานสายไฟ มี 2 อย่าง AWG (Amarican Wire gauges) & SWG (Standard Wire Gauges)
เอาแบบไหน และสนใจจุดไหน มีตัวเลขมากมาย เส้นผ่าศูนย์กลาง พื้นที่ เป็น ตารางมิล ตารางนิ้ว Circ.
Mils, Ohm/ft,/meter, ฯลฯ
ตารางค่าความต้านทานของลวดทองแดงเบอร์ต่างๆ
AWG | Feet/Ohm | Ohms/100ft | Ampacity* | mm^2 | Meters/Ohm | Ohms/100M
10 490.2 .204 30 2.588 149.5 .669
12 308.7 .324 20 2.053 94.1 1.06
14 193.8 .516 15 1.628 59.1 1.69
16 122.3 .818 10 1.291 37.3 2.68
18 76.8 1.30 5 1.024 23.4 4.27
20 48.1 2.08 3.3 0.812 14.7 6.82
22 30.3 3.30 2.1 0.644 9.24 10.8
24 19.1 5.24 1.3 0.511 5.82 17.2
26 12.0 8.32 0.8 0.405 3.66 27.3
28 7.55 13.2 0.5 0.321 2.30 43.4
* ถ้าใช้ตารางที่ 3 คำนวณ สามารถใช้สูตรได้ดังนี้ *
แรงดัน = ค่าสัมประสิทธิ์ในตาราง x กระแสที่ใช้ x ระยะทาง
1000
ตัวอย่าง ระบบไฟฟ้า 380 V 3 เฟส 4 สาย ใช้สายไฟฟ้าขนาด 70 mm2 เดินในท่อโลหะเป็นระยะทาง
120 เมตร Load ใช้กระแสไฟฟ้า 85 A จงหาค่าแรงดันที่ตกที่เกิดขึ้นในสาย
จากตารางค่าแรงดันตกสูงสุด
สาย 70mm2 เดินในท่อมีแรงดันตก = 0.59 mV/A/m
แรงดันตก = (0.59 x 120 x 85) / 1000
สายไฟฟ้าขนาด 70mm2 ระยะทาง 120 เมตร จะมีแรงดันลด = 6.018 V
ตัวอย่าง ระบบไฟฟ้า 380 V สายไฟตามตารางเดินท่อโลหะเป็นระยะทาง 150 เมตร Load ใช้กระแสไฟฟ้า
จำนวน 90 A จะต้องใช้สายไฟฟ้าขนาดเท่าใด โดยจำกัดให้แรงดันตกไม่เกิน 2%
จากโจทย์ที่กำหนดไว้แรงดันตก = (2 x 380) / 100
ต้องไม่เกิน = 7.6 V
= 7.6 x 1000 / 90 x 150
= 0.56 mV / A / m
จากตาราง
เลือกใช้ขนาดสายไฟ 70mm2 เดินในท่อโลหะเนื่องจากเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับที่คำนวณไว้ซึ่งมี
ค่าแรงดันตก สูงสุด 0.56 mV /A/m หรือ = 0.56 x 90 x 150 / 1000 ใช้สายไฟขนาด 70 mm2 ระยะทาง
150 เมตร จะมีค่าแรงดันตกทั้งหมด = 7.96 V